除了依照设计图 有没有什么塔机基础埋深的规范要求,我这qtz40(5010)塔机基础埋深1.3米,但是我挖了3米,下面的用毛石混凝土填上来,打算施工缝处植钢筋,怎么配置,陪多少,多长,老板经常问我们是依据规范还是什么.求啊

第1个回答  2013-10-08
一般根据地基承载力和塔吊安装的位置来确定,如果是高层建筑安装在地下室,那么塔吊基础的上表面标高必须低于基础底板下100mm,或基础梁下100mm.(考虑垫层、防水层和防水保护层的厚度),如果安装在室外,那么要考虑塔吊部位的室外给排水管网的埋设深度,否则要打塔吊基础,给施工单位造成经济损失,另最好设置于室外总平标高以下300mm。其他的就你自己慢慢去理解就好了。
第2个回答  2013-10-08
施工单位考虑塔吊的埋深通常首先是考虑塔吊的承载力能否满足设计要求,然后就是为了施工方便,和不影响后续的工序,都是多方面考虑的。
第3个回答  2013-10-08
根据地基承载力和塔吊承载力,一般情况塔吊随机带有基础施工图。按图施工即可。
如地质情况存疑;应查阅地质报告,依据GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》第5.2条计算塔吊基础承载力。并依GB 50007-2002《建筑地基基础设计规范》第5.2.3条验算地基基础承载力。
若以一般钢筋混凝土基础即可符合地基基础承载力,就不必做桩!否则,须依现地地质条件设计塔吊的基础。
不可超挖。如超挖了用毛石混凝土填上来即可。为什么,打算施工缝处植钢筋呢?追问

就是因为超挖了,下面用毛石混凝土填上来.在浇筑时候预埋钢筋,想着和上部混凝土锚固能加强塔吊安全性,具体不知道预埋多少,有相应计算式吗,我们老总,无论我们做什么都要拿出依据,

追答

塔吊基础应该是基础梁或是满堂基伐。没必要做锚固 。只是塔吊混凝土基础上需预埋螺栓的位置设置预埋螺栓即可。不要弄巧成拙。
只有地脚螺栓要预埋。钢筋需设置,制作、安装,没有预埋的说法与做法。

本回答被提问者和网友采纳