每个消防喷淋管多少平米

如题所述

第1个回答  2011-06-21
标准K=80喷头。
中危险级一级每个喷布置是3.6x3.6米。
中危险级二级每个喷布置是3.4x3.4米。

还有好多参数,喷头距离墙、风管都会影响到喷头的布置。

参考资料:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-22
5--10平米
第3个回答  2011-06-21
一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
喷水强度 正方形布置的边长 矩形布置的长边边长 一只喷头的最大保护面积 喷头与端墙最大距离
( L/min.m2) ( m ) ( m ) ( m2) ( m )

4 4.4 4.5 20.0 2.2
6 3.6 4.0 12.5 1.8
8 3.4 3.6 11.5 1.7
≥ 12 3.0 3.6 9.0 1.5
注: 1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。
2 喷水强度大于 8L/min.m2 时,宜采用流量系数 K > 80 的喷头。
3 货架内置喷头的间距均不应小于 2m ,并不应大于 3m 。
第4个回答  2011-06-21
这个要根据所保护场所的情况来确定,一般轻危险等级I的喷头间距为3.6米,你可以大概核一下
相似回答