1.5kw的水泵,如果用220V50HZ的交流电,要用1.136平方毫米的电线
1.5kw的水泵,如果用380V50HZ的交流电,要用0.442平方毫米的电线
计算过程如下:
1、用220V交流电
P=UI,I=P÷U=1500÷220=6.818(A)
铜导线的安全电流密度是6A/MM²,6.818÷6=1.136(平方毫米)
2、用380V交流电
P=√3UIcosa,I=1500÷(1.732×380×0.85)=2.65(A)
铜导线的安全电流密度是6A/MM²,2.65÷6=0.442(平方毫米)
扩展资料:
根据电压,功率,计算电流大小,再根据铜导线安全电流密度,计算导线截面积。
如果是单相电路,P=UI,电流I=P÷U计算电流
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。