66问答网
所有问题
变频器:西门子G120C快速调试设置
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-30
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
西门子G120C变频器
安全功能STO如何
设置
?
答:
我的
西门子G120C变频器
安全功能STO如何
设置
? 请问谁知道G120C变频器STO安全功能,参数如何设置?都找不到安全参数进入。谁有这方面的经验,肯请赐教!谢!... 请问谁知道G120C变频器STO安全功能,参数如何设置?都找不到安全参数进入。谁有这方面的经验,肯请赐教!谢! 展开 我来答 1个回答 #热议# 00后是否面...
g120c变频器
无面板怎么用
答:
无面板时默认是用端子启动,外部电位器或者0-10V给定调速
。具体方法如下:初始化时要检测面板的没有的话不能启动按键不好可以显示的话可以用外部端子控制,但面板一定要装在机器上。
西门子G120C变频器
模拟恒压供水的宏程序是
答:
g120变频器
宏定义分别变频器宏程序1是双方向两线制控制两个固定转速。起停控制
:变频器
采用两线制控制方式,电机的起停、旋转方向通过数字量输入控制。速度调节:通过数字量输入选择,可以
设置
两个固定转速,数字量输入DI4接通时采用固定转速1,数字量输入DI5接通时采用固定转速。
G120C变频器
一拖三怎么
设置
电机数据,设置一台的参数,但是其余两台怎么办...
答:
你的意思就是一台
变频器
分别单独控制三个电机了,理论上没问题的,如果电机大小不一样,当过流的时候变频器检测不到,会烧掉电机的。同时还要考虑到电机的启动停止,毕竟变频器会报启动停止过载的。按最大的电机
设置
,做好启动停止切换,还是可以用的。
变频器G120C
用宏1能四段速的
设置
嘛
答:
能
变频器G120C
用宏1能四段速的
设置
,目前来说是支持四段速的设置的。
G120C
的R0052状态字1中R0052.00 接通就绪和R0052.01待机状态有什么区别...
答:
第一步
:设置
将电机铭牌数据输入
变频器
内进行优化:为了能够查看变频器所有参数,我们先设置P0003=3 P0004=0 P0010=1 (进行
快速调试
)P0300设置电动机的类型含义 1为异步电动机 2为同步电动机 P0304设置电动机的额定电压? V P0305设置电动机的额定电流? A P0307设置电动机的额定功率? KW ...