德力西智能无功功率自动补偿控制〈变比无功〉应该设置多少?
(变比无功)应设置多少?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-07-28
通常设置0.95合适。
相似回答
德力西
jkl5c
无功自动补偿控制
器数据
设置
答:
所有
无功补偿控制
器的目标
功率
因数
设置
原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功...
德力西
JKL5CQ8
无功补偿
器如何
设置?
电盘上有6回路电容,
功率
因数,延迟时间...
答:
首先是要正确接线(顺相序)静态三相共补的采样CT必须是A相。
功率
因数投入可设0.9—0.95切除门限0.98—1.0,延迟时间可设20S不宜小于15S,过压
设置
440V,显示负值就是过
补偿
了。
德力西无功补偿
器
补偿变比
怎么
设置
答:
德力西无功补偿
器
补偿变比设置
方法:1.步骤1 按住“相别/设置”键5秒,
无功补偿控制
器即可进入参数设置状态。2. 步骤2 按“相别/设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置...3. 步骤3 按“相别/设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。4.步骤4 所有...
低压
无功补偿
电容器基础常识讲解
答:
三、补偿方式与
控制
</
无功补偿
的方式多种多样,如集中补偿、分组补偿或单台就地补偿。集中补偿适用于低压配电室,而控制策略则根据电容器容量确定,小于15% Sn 采用定值补偿,大于15% Sn 则采用
自动
调节。选择电容器时,要考虑工作环境的温度、寿命和过电流等因素,以及可能的谐波影响。
智能
电容器的...
德力西
无功功率自动补偿控制
器补偿不够,250千伏安的变压器,平常负荷在5...
答:
电流有点少了,试试把电容换小,
控制
器增加几路,令其在用电的时间尽量达到1的
功率
,那在没用的的时间平均起来能好点
德力西无功补偿
器半负荷时
功率
因数上不去
答:
1、首先要检查
补偿
柜配置的电流采样互感器是否合理。比如315的变压器,电流采样互感器最好配450/5的,如果配成600/5,那就可能会导致电流信号偏小,使得测量不准导致补偿不良,也就是
功率
因数上不去。2、一般来说,前面一种情况很少出现。所以只二步要检查互感器是否有故障。你用钳表测一测电流采样线...