消防泵联动控制柜和消防联动控制设备有什么区别?

如题所述

第1个回答  2023-06-29

一、区别:水泵控制柜这路信号有没有通过控制器来启动消防泵:

1、联动:

若控制器自动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,就会自动启动相关设备;

若控制器自动禁止,手动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,只发出启动信息,不会启动相关设备。

2、联锁:联锁起泵不受控制器是手动状态还是自动状态的影响。

3、联动控制器在收到预先设定的两个及以上的相关火灾触发信号后,经过“与”逻辑,发出消防联动控制信号,联动启动相应的消防设备。

二、定义:

1、压力开关:

报警阀压力开关工作原理:当报警阀动作,报警管路通水,管路中水流压力大于设定值时,压力开关动作,压力开关就会发出2路信号。

压力开关有4根线,其中两根接水泵控制柜内的启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统中的输入模块,输入模块会向火灾自动报警控制器反馈压力开关的动作信号。

2、联动启动消防泵:1路信号通过与输入模块连接的线路将信号传递给输入模块,输入模块再将信号反馈给火灾自动报警控制器,火灾自动报警控制器就会接受反馈信号并显示。

当满足相关逻辑关系时,火灾自动报警控制器就会发出启动消防泵的请求,此时若将控制器转换到自动状态,就会启动消防泵。若此时控制器是手动状态,控制器只是发出启动消防泵的请求,不会启动消防泵。

3、联锁启动消防泵:另1路信号通过与水泵控制柜连接的线路将信号传递给水泵控制柜,水泵控制柜直接联锁启动消防泵。

扩展资料

联动与联锁设计,现实中应用如下:

一、湿式喷水灭火消防系统:

1、由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成的消防系统。系统具有结构简单,使用方便、可靠,便于施工、管理,灭火速度快、控火效率高,比较经济、适用范围广的优点;

2、但由于管网中充有有压水,当渗漏时会损坏建筑装饰和影响建筑的使用。适用安装在常年空温不低于4℃且不高于70℃能用水灭火的建筑物、构筑物内。

二、喷水灭火系统工作原理

1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水。

2、持续喷水造成报警阀的上部水压低于下部水压,其压力差值达到一定值时,原来处于闭状的报警阀就会自动开启。此时,消防水通过湿式报警阀,流向干管和配水管供水灭火。同时一部分水流沿着报警阀的环行槽进人延迟器、压力开关及水力警铃等设施发出火警信号。

3、此外,根据水流指示器和压力开关的信号或消防水箱的水量信号,控制箱内控制器能自动启动消防泵向管网加压供水,达到持续自动供水的目的。

参考资料

百度百科-湿式喷水灭火系统

相似回答