一般铜芯25平方的电缆,单根载流量为138A,138/4.55=30Kw。那么三根不就是90KW吗?
按照三相电,每千瓦2个电流算的,我觉得不准确啊,能给出准确的计量方法吗,或者是参考标准?
导线的安全载流以长度有关,若线路长度适当时,25平方(属小截面的上限)铜芯电线安全载流约≤150A,按140A计算可负载功率:P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×140×0.78≈72(KW)
我听老师傅也这么说的,但是我没有准确的计算方法?能给出计算方法吗?