50千瓦变压器50平方铝线1000米带5个4千瓦水泵40米深机井能启动吗?

如题所述

第1个回答  2021-01-31
供电半径过长达到1000米,总负荷达到20千瓦的供电环境下,导线横截面积不得小于70平方毫米,导线横截面积50平方毫米有些小,线路压降过大,不利于负荷工作。
第2个回答  2021-01-31
首先计算三相总功率为20KW一千米长度50²铝线电压降≈10%这时水泵可以正常工作(泵类负载)这种情况下不能使用接触器否则会因为后启动的水泵会引起极大的电压降接触器电磁线圈吸合电压不足而释放。(建议使用变频器或者降压启动设备)
第3个回答  2021-02-01
简单的计算了一下,50平方铝线1000米,带5个4千瓦水泵,水泵全开机线路压降约做在7%左右,水泵逐台启动运行没有多大问题。
如果靠近水泵附件有供水泵电源的总配电箱,在总配电箱安装无功补偿装置,就更没问题了。