关于差分运放的放大电路

具体电路如下图:
说明的是:U1是一个热电偶,只有两根线。输出是40uv/℃
U2与U3组成差分放大电路。放大输出UE=(1+2*40)(U12-U11)=81;
现在的问题是:在热电偶U1通过一个10K的电阻接地。
如果接了此电阻,U1断线的话,电路输出会有3.9V左右。并且在热电偶U1没有输出时会有100MV的输出,随着热电偶输出增大,UE会先由100mv减小,在增大。
如果不接此电阻的话,那么U1对地的电压就不确定(实际中测试U11和U12未接电阻到地的情况下对地的电压不定,有时候高达30V)。会造成电路无法工作。
也曾进行如下尝试:
热电偶U11,与U12通过1M接到运放。分别对地接入104的瓷片电容。都无法解决。
现在我想问的是如何做才能解决这个问题(在U1断线或U1没有输出的情况下,UE为0,且电路能正常工作。)

第1个回答  2010-12-25

是不是要加恒流源哦,反正PT100是要加的

本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-25
在运放输入端,2-3(U3A)跨接一个电阻本回答被网友采纳