75千瓦电机星三角形起动时间继电器调多少min是分还是秒?转换后一两秒后接触器就跳什么原因?
75千瓦电机星三角形起动时间继电器调多少min是分还是秒?转换后一两秒后接触器就跳什么原因?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-04
容量开方乘以二,积数加四单位秒!应该是二十一秒,转换后就调的原因可能是时间太短,整定太小的过。
第2个回答 2010-12-06
20秒左右,同时把热保护动作电流调大点就好了,注意别调过了
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-12-08
是你设定的时间长了 你是用在什么样的设备上?如果是重载设备要尽量的时间短一点 大约10秒左右 如果是轻载设备 那么可以长一点15秒左右