630KVA变压器的功率因数

630KVA变压器,无功补偿0.98 该变压器功率因数怎么计算? 补偿和没有补偿计算变压器功率因数是一样的吗?

第1个回答  2019-05-04
这里有几个概念性问题,我来试试。
1、在你的配电系统中,系统的功率因素,在理想的情况下,主要决定于负载特性。在没有任何补偿的情况下,如果负载是纯电阻,那么系统的功率因素就是1。如果是纯电感,那么功率因素就为0。与变压器本身的特性无关。
2、但在实际情况中,负载往往具有电阻、电感、电容的混合特性。所以存在大于0,小于1的功率因素值。
3、变压器的容量,被称为视在功率,在这里就是630kVA,他包括所有的有功和无功功率的输出。如果你是0.98的功率因素,那么630kVA的变压器容量,可以有630*0.98=617.4kW的有功输出。如果功率因素是0.8,那么只能有630*0.8=504kW的有功功率输出,剩下的就是无功功率。也就是说,由于系统(负载)的功率因素低,造成变压器输出的有功功率下降。造成能源的浪费。
4、一般电动机的功率因素在0.8左右。所以,为了提高变压器的有功出力,需要进行电容补偿,来提高系统的功率因素。
5、你已经补偿到0.98了,也就是,你的系统功率因素已经达到0.98了,够高了。
相似回答
大家正在搜