66问答网
所有问题
混凝土拆模过后出现这种现象是什么问题造成的呢?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-09-04
这个属于麻面,应该是拆模过早造成的砼表面脱落!本回答被提问者采纳
第2个回答 2016-09-04
模板、脱模剂
第3个回答 2016-09-04
模板老旧是主要原因
相似回答
钢筋
混凝土
梁
拆模
板后,发生膨胀、麻面及下垂的原因?
答:
1、拆模时间过早,混凝土还没有完成全部的化学反应,会导致膨胀、麻面
。模板加固不到位,模板支撑发生移位,支撑不牢也会引起膨胀,这种情况不会是拆除模板后发生,在拆除模板前就已经发生。2、麻面是模板没有涂界面剂或者是没在浇砼之前浇水,模板本身使用次数多而使表面不光滑也会导致麻面。3、下垂是因...
混凝土拆模后出现
很多气泡,很难看的,
是什么
原因
造成的
啊
答:
(1)混凝土浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝土中气泡不能充分排出
。(2)
混凝土振捣插入间距过大
,振捣时间短,未能使气泡充分排出。(3)铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象。现场气泡情况 在结构混凝土墙体采用铝模板施工过程中,墙体拆除模板后发现墙体表面有大量气泡...
混凝土
浇筑完
拆模出现
气泡
是什么
原因?
答:
气泡产生原因混凝土中产生气泡的原因比较复杂,一般主要包括:1、原材料方面
(1)气泡与水泥品种有非常密切的关系在水泥生产过程中使用助磨剂(外掺专用助磨剂,厂家非常多,质量差异非常大,通常含有较多表面活性剂)的作用下,通常会产生气泡过多的情况,且水泥中碱含量过高,水泥细度太细,含气量也会增...
混凝土拆模后
产生色差的原因
是什么?
答:
混凝土拆模后产生色差的原因通常有:模板表面处理效果有明显差异,洁净程度不同或有污染后的油脂
,拆模后附着于混凝土表面;浇筑过程中混凝土含水量存在明显差异,浇筑时先后到场的混凝土在拌制过程中用水量、材料含水量存在明显差异;浇筑过程中,先后浇筑的混凝土中粉煤灰、矿粉的用量、质量等存在明显差异;...
...
拆模后混凝土
表面有很多气泡孔,
这是
为
什么
,应该怎样改进?
答:
混凝土柝
模后
表面有很多汽泡孔,这是因为1,模板刷的脱模剂不均匀。2,混凝土振捣密度不够没有沿模板多振捣几下排除汽泡。3,混凝土含气量较大特别是掺外加剂的混凝土。建议在刷脱模剂时一定要涂刷均匀厚薄一致。振捣混凝土时一定要按要求均匀快进慢拨多停留一会,模板边沿要振到。测一下
混凝土的
含气...
混凝土
浇筑5天后
拆模
还是
出现
表面粘模小块脱落
现象
,也有类似花斑的情况...
答:
1、外加剂掺加的过多,
导致混凝土
凝结时间过长;2、外加剂本身有
问题
,比如与水泥相容性不好或缓凝成份过多;3、三氧化硫主要是影响水泥的安定性,不会影响
混凝土的
凝结时间。
大家正在搜
混凝土试块什么时候可以拆模
混凝土强度多少可以拆模
混凝土多少天可以拆模
混凝土梁拆模时间
混凝土拆模时间规范
混凝土拆模强度表
混凝土楼板拆模时间
混凝土拆模时间规范要求
混凝土拆模时间表
相关问题
混凝土早拆模会出现哪些情况,具体点 谢谢!
混凝土拆模时出现沾模是什么原因造成?
混凝土拆模后出现很多气泡,很难看的,是什么原因造成的啊
混凝土早拆模会出现哪些情况,具体点 谢谢!
请问 打完混凝土 拆模后 表面一层砂浆脱落 造成局部“脱皮”...
混凝土施工,拆卸模板后,发现混凝土表面有裂缝是什么原因?
我们浇筑的c50混凝土拆模后其表明有大面积不均匀的蓝色,请问...
混凝土振捣时若过振,在混凝土成型拆模后的混凝土表面会是什么现...