关于PLC断电保持的问题

我正在做一套PLC的程序,用的是欧姆龙的CP1H系列的,要求断电再上电后程序能按照断电前的状态继续执行,请哪位大虾给指点一下,该怎么处理。跪谢!!
但是我的程序里有定时器的,定时器断电复位,这样再次上电就不能保持了,而且我用脉冲输出口的脉冲输出来输出固定的脉冲数,断电后再上电脉冲数无法控制

第1个回答  2009-03-01
用断电保持型的状态器。
我记得定时器也有几个点有断电保持功能的,总之全部选用具有特殊功能的编程元件。
第2个回答  2009-03-01
HR的寄存器是保持作用的

看看这个论坛 也许对你有帮助http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=181602 跟你问的一样
第3个回答  2009-02-28
用断电保持型的状态器。使用手册上有的
第4个回答  2009-03-04
用断电保持型的状态器
第5个回答  2009-03-04
用保持寄存器 h 就当作正常的输出点一样使用,断电后有保持
例如 H0 H1 H2
相似回答