66问答网
所有问题
高压计量pT100/0.1kv它的变比是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-03
那就是100/0.1=1000
相似回答
电能表倍率计算
答:
比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍,电流互感器100/5A 即100/5=20倍。
100*20=2000倍
,电表显示1度实际则是2000度。
10
kv计量
器,电流互感器大概
变比是
多大
的?
答:
10kV
高压计量
,电压互感器
变比都是
10kV/
0.1kV
,电流互感器
的变比
,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
高压计量
柜中,电压互感器VV接法与Y型接法在互感器
变比
上有什么区别?
答:
高压电压互感器接线:VV接线与Y接线在变比上是有区别的,VV接线的互感器加的是线电压,
它的变比是10KV的互感器是10KV/0.1KV的
,35KV互感器是35KV/0.1的,而Y接线的10KV互感器变比是10KV/0.1/√3/0.1/3的,Y接线的互感器加的是相电压。 三相三元件表和三相二元件表电压互感器接线一样,只...
1000
kv
变压器计表度是1071应该乘
多少
倍是实际电度(是
高压计量
)
答:
高压计量
一定是采用电压互感器和电流互感器的。一般有下述两种情况;1、采用额定电压
100
V,额定电流5A的电度表进行计量。实际电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器
变比
(比如10/
0.1KV的
,就乘以100,如果是1000/0.1KV,就乘以10000.),再乘以电流互感器变比。2、如果电度表铭牌上已经规定了电压互感器变比...
10
KV高压
端
计量
柜电流互感器型号是LZZBJ9-12 2*750/5,供电局告诉我们倍 ...
答:
应该倍率是15000倍。电流互感器倍率是750/5=150,电压互感器是10kv/
100
v=100(
计量
电压是100v),所以总的倍率是150*100=15000。跟型号没关系,只看
变比
数值。12000倍是错误的!
某110
kv高压
供电工业户,
高压计量
KTA=
100
/5,有功电能表起码zp1=165,止...
答:
电压互感器是110/
0.1KV
吧?则电能是235-165,再乘电压和电流的倍率。