在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。 另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。
所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间,由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低,绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜也会使绝缘电阻显著降低。
此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻也会降低。
测量绝缘电阻吸收比注意事项
测试绝缘电阻吸收比相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
扩展资料:
测量绝缘电阻的作用和阻值判断:
作用:
测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。
绝缘阻值判断:
1、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备0.5MΩ,3-10KV300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
2、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。
3、35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)。
参考资料:百度百科-绝缘电阻