66问答网
所有问题
高层建筑的高位水箱的储水量及设置高度有何要求?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
高位水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12 m3;二类居住建筑不应小于6 m3。高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。本回答被提问者采纳
相似回答
高层
消防
水箱设置要求
答:
高位消防水箱的储水量应符合规定:一类高层公共建筑不小于18m³
;,二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不小于12m³,二类居住建筑不小于6m³。高层建筑采用并联方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。3. 当建筑内设有自动喷水灭火系统时,高位消防水箱的设置高度还应满足最不利点喷头的...
《
高层
民用
建筑
设计防火规范》规定,
高位水箱的储水量
一、二类公共建筑分...
答:
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,
不应小于36m
。,但
当建筑高度大于100m时,不应小于50m3
,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑...
...150m的一类
高层
公共
建筑
,
高位
消防
水箱的储水量
不应小于( )m3...
答:
不应小于18m3
,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;3二类高层住宅,不应小于12m3;A
建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3
;5工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;6总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于3...
高位
消防
水箱设置高度
及体积的设计
??
答:
高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处
,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。 高位消防水箱 1.安装调...
高位
消防
水箱的储
存
水量?
答:
仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,
一类公共建筑不应小于18m3
;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
高位
消防
水箱
如何
设置?
答:
1)
高层
民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共
建筑和
其他重要建筑,必须
设置高位
消防
水箱
;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不
设高位
消防水箱,但应设稳压泵;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时
用水量
后...
大家正在搜
多层建筑和高层建筑的区别
高层建筑是多少层
高层建筑的特点
何谓示踪剂有何要求
混凝对水力条件有何要求
高处作业人员有何要求
什么是高层建筑
高层建筑
中高层建筑
相关问题
GB50974关于高位水箱的设置有什么要求。
二类高层公共建筑的高位水箱储水量不应小于多少
消防水箱的设置位置及高度?
高位消防水箱的储水量不应小于多少立方米
建筑给水排水设计中 高位生活水箱设置高度不能满足最不利点的用...
什么情况下需要设置高位消防水箱
高层什么情况下需设置消防水箱
高位消防水箱应存储多长时间的消防用水量