PLC输出控制的继电器线圈,它的常开端可以接380V交流驱动交流接触器吗?详见图

k1是继电器的常开端,它的线圈是由PLC输出控制的。接在三相380V中的单相驱动交流接触器可以吗

第1个回答  2014-11-22
其实从原理上说PLC完全可以直接控制KM2的,考虑电压及PLC内部元件所控制容量的问题,常规是通过K1来转换一下,这样就解决了上面二个问题。
只要考虑好你PLC的输出类型与控制负载的匹配就可以了。如K是直流的,你的PLC是继电器型或晶体管型都可以;如K是交流的,你的PLC是继电器型或可控硅型就可以;
千万不要想的那么复杂。追问

FX1S-30MT的可以吗?输出接继电器图纸如下

追答

MT是晶体管输出型的,所以你的K1一定要是直流的,按你小型继电器的型号应该没有问题,看输出侧使用的电压选择小型继电器K1,图上应该是24V直流的;晶体管输出型的绝不可以带交流220V或380V的交流接触器或小型继电器。

第2个回答  2014-11-22
继电器输出的PLC就可以追问

FX1S-30MT的可以吗?输出接继电器图纸如下

追答

MT的只能输出0V的电,你的接触器要是24V的就行,24V直接接接触器线圈的一头,PLC输出控制24V的0V通断就可以,要是你的接触器是220V或380V的就不行