其实从原理上说PLC完全可以直接控制KM2的,考虑电压及PLC内部元件所控制容量的问题,常规是通过K1来转换一下,这样就解决了上面二个问题。
只要考虑好你PLC的输出类型与控制负载的匹配就可以了。如K是直流的,你的PLC是继电器型或晶体管型都可以;如K是交流的,你的PLC是继电器型或可控硅型就可以;
千万不要想的那么复杂。
追问FX1S-30MT的可以吗?输出接继电器图纸如下
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b812c8fcc3cec3fdab88e32ed588d43f87942732?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
追答MT是晶体管输出型的,所以你的K1一定要是直流的,按你小型继电器的型号应该没有问题,看输出侧使用的电压选择小型继电器K1,图上应该是24V直流的;晶体管输出型的绝不可以带交流220V或380V的交流接触器或小型继电器。