第1个回答 2019-03-23
1、想不清哪个规范或工艺规程了。 2、按照工业常识来讲:穿墙的各种管道风道都应装设套管,目的有1)让所穿的管道风道有个膨胀伸缩的间;2)隔绝管道风道的震动传递给墙体或楼板;3利于管道风道的更换检修。所以工业上各个专业都是这种做法。当然要根据环境等因素,将套管要做好密封,并选用合适的密封材料。 3、谢谢你追根问底的精神!
本回答被网友采纳
相似回答
风管
机安装规范 风管机安装技术要求【详解】
答:
管道穿过的外墙孔必须密封,雨水不得渗入。管道穿越墙体或楼板处应设保护套管,管道焊缝不得置于套管内
。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜。管道与套管的空隙应用隔热或其他不燃材料堵塞,不得将套管作为管道的支撑。室内机安装时要做到严谨规范,安装室外机要准确安全,上...
风管
安装注意事项有哪些
答:
②风管与配件可拆卸的接口及调节机构(风阀及自控装置)不得装设在墙或楼板内,以免影响操作和维修
。③风管及部件安装前,应清除其内外杂物及污物,并保持清洁。(2)风管安装的技术规定 ①现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。这里是指风管与配件,部件及设备相接部位的连接管。②支、吊架不得...
风管
安装规范要求有哪些
答:
3、设置吊点:根据吊架形式布置吊点
,膨胀螺栓法安装吊杆与横档托架。支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不得直接吊在法兰上。4、需要安装的风管在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。5、...
空调
风管
和水管立管
布置
有什么原则
答:
空调风管和水管立管布置的顺序与原则:
1、管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装
。2、管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。
玻镁复合
风管
施工方案
答:
(3)支吊架的固定采用以下几种方法:①膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的
风管
支吊架的固定。通过在
楼板
、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。②焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支吊架。对风管管线较长。风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支...
新风系统
风管怎么
安装?
答:
4.UPVC管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动;5.所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置;7.可伸缩性金属或非金属软
风管
的长度不宜超过5米,并不得有死弯及塌凹;8.风口与风管的连接应严密、牢固;边框与...