欧姆龙PLC比较指令运算结果位标志的问题

比较运算结果,45步应该等于标志不应该有䏻流,但10.5的输出符合要求,
46的等于不应该有䏻流,大于标志该有䏻流却没有,但10.4的运算结果也符合控制要求,不明白这是为什么。首先说程序运行是符合要求的,但监控的时候出现这种现象,有点搞不懂,本人刚学欧姆龙,忘高手指点迷津。

第1个回答  2015-07-04
应该是你在监控的时候,PLC的操作模式还是编程模式,设定为监视或运行模式后,结果会正确的。本回答被提问者采纳