三、自动喷水灭火系统
建筑高度超过l00m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
建筑高度不超过l00m的一类高层建筑及其裙房的公共活动用房,办公室、走道和旅馆客房,可燃物品库、地下车库、高级住宅的居住用房,应设自动喷水灭火系统。
二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
多层建筑中的大型剧院、礼堂、体育馆、设有空调系统的旅馆和综合办公楼的走道、办公室、餐厅、商店、库房、百货商场、综合商场、展览大厅等均应设自动喷水灭火系统。
(一)一般规定

气体,闭式喷头和探测器按照各自的要求分别安装在整个被保护区内。预作用系统启动方式有:电动启动、自动启动、手动启动。由于探测器的热敏元件比喷头更灵敏,因此它比干式系统的启动速度快得多,系统启动后,喷头未动作以前整个系统已充满了水。
4.雨淋喷水灭火系统
一般由雨淋阀、开式喷头、火灾探测系统、供水管道等组成。其特点是一组开式自动喷水灭火系统的开式喷头借助感温等火灾探测器接到火灾信号后通过自动控制成组作用阀一齐自动喷水灭火,不仅可扑灭着火部位的火源,还可向整个被保护的面积喷水,起防止火灾蔓延的作用。该系统适用于燃烧猛烈、火势蔓延快、要求迅速用水控火、灭火的场所。
5.水幕系统
一般由水幕喷头、雨淋阀、管网等组成,起到隔火、阻火作用。需要采用水幕保护或防火隔断的部位,如防火卷帘、舞台口、门窗洞口、工艺流程要求不允许设防火墙等部位。水幕作为保护使用时,喷头单排布置;舞台口和面积大于3m2的洞口部位布置双排水幕喷头,每组水幕系统安装喷头不宜超过72个。
一类建筑(住宅除外)消防水箱设置高度不能满足最不利点消火栓或自动喷水灭火设备水压要求时,应设气压给水设备增压;自动喷水灭火系统增压稳压设施可设在水箱间或者地下消防泵房内;设在水箱间,系统简单,但控制系统要接到楼顶;设在地下消防泵房内,管理方便。
6.自动喷水灭火系统动作
平时由水箱——加压稳压装置——管道——水力报警阀底部——立管——水流指示器——水平干管——水平支管——喷头——试验装置;保持最不利点最远喷头不小于5-10m水柱。
火灾时:喷头动作——水力警铃报警——压力开关动作——启动喷淋水泵——关闭加压泵——水流不断通过水力报警阀供水——立管——水流指示器——水平干管——支管——喷头喷水灭火。
每个防火分区设水流指示器。每个湿式水力报警阀控制喷头数不超过800个喷头,同一配水支管不多于8个喷头,支管管径不小于25m,自动喷水灭火系统设有泄水装置。