七氟丙烷灭火器如何操作启动?

如题所述

第1个回答  2024-02-11
七氟丙烷气体灭火装置使用方法有三种,分别为自动启动、手动启动和机械应急启动,为安全考虑,推荐使用手动启动的方式,以下时启动方法:
1、自动启动:
将火灾报警控制器上的控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态。当防护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,火灾报警控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一定延时时间(0~30秒可调,此期间防护区人员必须全部撤离),控制器向灭火设备发出灭火指令,电磁型驱动装置动作打开驱动气体瓶组容器阀,释放驱动气体,驱动气体顺序打开相应的选择阀和灭火剂瓶组容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
2、手动启动:
将火灾报警控制器上的控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于人工电气控制状态。当防护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可使火灾报警控制器发出灭火指令,按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动启动状态,人工电气手动启动优先。
PS:如果自动启动和手动启动启动延时期间内发现异常情况,仍可终止系统的启动。即按下手动控制盒或火灾报警控制器上的紧急停止按钮,便可以阻止控制器向灭火设备发出灭火指令,从而终止系统的启动。
3、机械应急启动:
当防护区发生火情,火灾报警控制器不能发出灭火指令(自动启动和人工电气启动失灵),工作人员应采取机械应急手动操作启动灭火系统。
操作方法:通过压下电磁型驱动装置上的手柄打开驱动气体瓶组容器阀,释放驱动气体,启动系统实施灭火。若上述操作失效,这时应首先扳动相应选择阀上的手柄,打开选择阀,再按下该防护区的灭火剂瓶组先导阀手动手柄,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火
第2个回答  2024-08-16

鼎亚消防七氟丙烷灭火系统的操作启动方式通常有以下几种情况:

一般来说,七氟丙烷灭火系统大多具备自动启动的功能。当防护区域内的火灾探测系统感应到火灾信号后,会将信息传递给控制系统,经过一系列判断确认,系统会自动启动灭火器,释放七氟丙烷进行灭火。

在自动启动失效或紧急状况下,可以通过手动方式启动。通常在灭火系统的外部会设有明显的手动启动按钮或把手。当发现火灾且确认需要启动灭火器时,用力按下手动启动按钮或扳动手动把手,即可启动灭火程序。

需要特别强调的是,在操作七氟丙烷灭火系统之前,必须确保人员已经安全撤离防护区域。因为七氟丙烷在灭火时会降低区域内的氧气含量。

另外,在灭火系统启动后,切勿随意进入灭火区域,以免对自身造成伤害。使用完毕后,应及时通知专业人员对灭火器进行检查和维护,确保其能再次正常使用。