欧姆龙plc是用什么指令来给伺服距离和速度的脉冲数的?

伺服设的是外部位置模式。三菱里面是用DDRVA这个指令来给伺服距离和速度脉冲的,不知道欧姆龙是用的什么指令,能实现这个功能

第1个回答  2014-07-19
PLS2 就可以追问

能说的详细点吗?怎么用的?有例子吗?

追答

这个是手册截图的,不知你能否看懂?我要说的是   D1-D6你都要赋值

D0是加速率 D1是减速率 D2D3是设定的目标频率  D4D5 是脉冲总数。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-07-22
omron指令手册官网可以下载
第3个回答  2014-07-19
手册上说的很详细的,看看手册一切都明白了本回答被网友采纳