地暖管怎么测漏点

如题所述

第1个回答  2021-01-22

介绍一个最简单最高效的地暖测漏方法,就是利用热成像仪来进行检测。

在寒冷的供暖季节里,最怕的就是供暖设施的“跑冒滴漏”。供暖设施在长期使用后,水中大量微生物、钙镁离子在加热后产生生物淤泥、碳酸化合物附着在管道内壁上,阻碍供暖设备对房屋进行热量传递,严重时造成堵塞,导致“跑冒滴漏”现象发生。

一旦产生“跑冒滴漏”,传统测漏方法是给各路管道打压,通过一段时间内管道内压力的变化值判断该路管道是否有失压漏水嫌疑。这种方法最大的问题在于只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,无法准确定位漏水点位置,盲目的开凿地面寻找漏水点会给业主带来更大的损失。

工欲善其事,必先利其器。传统的“望、闻、摸”手段不再高效,先进的专业诊断工具将成为暖通工程师的人手必备。采用热成像技术,可以帮助暖通工程师全面捕捉被测管线的温度分布情况,快速发现异常点,做出准确的判断和定位。

海康微影H10热成像测漏仪

海康微影H13热成像测漏仪

海康微影可视测温热像仪H10与H13自发布以来,凭借自身众多特点,成为暖通测漏行业口碑载道的“爆款”工具。

当地板中的水暖管道出现堵塞或泄露后,通过海康微影H10热像测漏仪快速扫描地板,快速查找和定位地暖堵塞点或泄漏点,减少业主损失,精确开凿修复堵塞或泄露。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-05
地暖找漏点的方法:
第一步:检测系统整体压力泄露时间
第二步:分回路用气压泵进行压力测试,德国鲁尔二代地暖的文工告诉我不要用水压泵测试,避免漏点在测试时水量过大对楼下装饰层面造成二次破坏。
第三步:发现哪个环路压力不稳时,看不稳的退压时间,如果很快说明漏点很大,可能是在装修过程中遇到大的破坏)(例如:冲击钻或切割机破坏);如果慢很可能是管道在以前施工过程中有打折或硬力碰撞等原因(另外一种有可能用的回料,杂质砂眼等)。通过判断初步找到漏点回路。
第四步:观察墙面和地面潮湿现象,尤其是仔细观察墙面乳胶漆和壁纸的潮湿程度。
第五步:判断原有安装时地暖管道走向和趋势,观察推断破损点在室内哪个初步位置,尤其注意是在墙内还是墙外,更重要要排除自来水和生活热水并同管道的漏水情况。网通管业地暖的技术员曾经告诉我,他还遇到过地暖管道和生活热水管道同时被打破的现场情况,补好了地暖管,但那个漏点附近还会漏水,经过多方排除,发现是生活热水管
第3个回答  2018-05-03
打压力测