【红外感应开关】红外感应开关的安装与选择

如题所述

第1个回答  2022-10-26

红外感应开关是感应开关的一种,主要通过感应人体体温来实现开关作用,下面我们就来深入的为大家介绍下红外感应开关。

红外感应开关简介

红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外感测器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。

红外感应开关的主要器件为热释电红外感测器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外感测器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,

向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。

红外感应开关的工作原理

红外感应开关是基于被动红外传感技术的自动控制开关,主要感应器件为人体热释电红外感测器。人体体温一般在37度,

会发出波长10微米左右的红外线,而人体周围的温度一般低于37度,要大于人体红外辐射波长,热释电红外感测器就是探测区域内红外辐射的变化进行工作的。

热释电红外感测器内部包含两个互相串联或并联的热释电元。热释电元对波长范围为0.2~20μm的红外辐射非常敏感,在结构上两个电元电极化方向相反,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由此,均匀的环境背景红外辐射对两个热释元件作用相同,释电效应抵消,感测器无信号输出;同样人体在感应范围内静止不动时,释电效应抵消后是固定值,感测器也没有信号输出;只有人体在感应范围内移动时,两个电元受到的红外辐射不同且不断变化,感测器才输出感应信号,

经过电路放大处理,实现控制目的。

热释电红外感测器的直接探测距离很近,而且方向性差,通过菲涅尔透镜在探头前方产生一个交替的“可见区”和“盲区”,这样当人体在前方移动时,感测器会受到变化剧烈的红外辐射,可以明显的增加探测距离,还可以根据需要规定探测范围和监控视场。基于热释电红外传感技术的红外感应开关,本身不发任何类型的辐射,功耗很小,白天在光控作用下,开关处于关闭状态;晚间当有人进入感应范围时,感测器探测到人体红外光谱的移动变化,开关自动接通灯亮,如果人不离开,开关会一直开启,人离开后,开关延时一段时间自动关闭灯灭。一般有86面板和顶装安装形式,

是现代楼宇、家居理想的选择。

红外感应开关的缺点:容易受各种热源、光源、射频辐射、热气流的干扰;被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡;环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。

红外感应开关的安装

红外线热释电人体感测器一般安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件:

1、顶装红外感应开关应离地面不宜过高,最好2.5-3米左右。墙装面板开关可以安装在原开关位置,直接替换。

2、远离暖气、空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。

3、探测范围内不得有隔屏、家俱、大型盆景或其他隔离物。

4、不要直对视窗,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,

5、不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。

红外感应开关的选择

如果是楼道灯照明控制,可根据实际情况选用声光控延时开关还是红外感应开关,如果确定选择红外感应开关,要注意以下问题;

1、选用墙壁暗装还是顶装形式,在可能的情况下,建议优选顶装形式,探测范围大,产品工作可靠。控制功率容易实现大功率,而墙壁开关位置由于大部分建筑没有零线,开关的性能受到限制,工作可靠性降低。

2、控制白炽灯泡还是节能灯日光灯,或者led灯。这一点非常重要,一般的顶装感应开关可以控制任意负载,86面板感应开关由于没有零线,普通型号可以控制白炽灯,特制型号才可以控制节能灯/日光灯,但是不能控制LED灯(不能完全关断)。控制LED灯的感应开关必须有零线。

3、控制负载的个数及功率大小,由于节能灯的启动电流比较大,一般负载个数不宜超过2个,白炽灯负载一般不要超过3个。或者同厂家协商采取附加措施。

4、有没有消防应急控制端,尤其是面板型的应急控制是不是强切控制,即应急火线加电时,正常照明火线是否断电。

红外感应开关的选择

