第1个回答 2019-05-22
降低中央空调噪音办法一:采用合理的空调形式来降低噪声。
降低中央空调噪音办法二:为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。
降低中央空调噪音办法三:择合适的低噪声设备
除合理地设计空调系统气流组织形式外,选用质量先进的低噪声设备、控制风管及冷冻水管的流速也是降低空调系统噪声的关键。新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人群中,因此必须选用质量好、噪声低的产品。
降低中央空调噪音办法四:用合理的施工方法以降低噪声还是主要的措施,具体可从以下儿方面考虑:
A、设备安装:新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管。在空调机房内进行吸音处理,比如住空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声的外传,或在机房内贴吸声材料,采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,以增强吸声效果,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声Iq窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。
B、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或任梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用不燃材料填封。
C、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温。与静压箱一样内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降噪声,风管截面积都比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声,建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。
D、冷冻水管主管支架安装:比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据我在多年来的安装工程的实践经验,发现噪音可能会沿冷冻主管传递,出口处一般可达到70dB~80dB,距出口20m后可降至50dB。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的伤害。经过同行们的研究、试验,对刚性支架作出改进,即在原主管刚性支架上加弹簧减振器,这样使得噪音及振动得到有效消除。即噪音及振动在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。
降低中央空调噪音办法五:增大出风口面积,降低风速的试处理,使该空调风机盘管的送风噪声得到较好的控制。
降低中央空调噪音办法六:有效控制房间内国家允许噪声标准,可从以下几方面去控制:
A、设备设置的位置及选型的优化。
B、风管系统设计优化。
C、设备的安装减震及管道隔振。
正确处理中央空调噪音问题不仅可以保持中央空调的性能,还能为我们提供一个舒适安逸的生活环境,在使用中央空调的时候不妨听听中央空调呼吸的声音,让你的中央空调时刻保持一个良好的呼吸状态。