谁能给OMRON PLC和其他触摸屏通讯所有程序和I/O表以及触摸屏设置,本人不胜感激。

其实我是想知道触摸屏咋样吧修改的数据存入PLC 然后plc咋样去读取这个数据,特别是模拟量在plc内部的转换设置,好像有个什么比率,我不是很清楚
我想说明一下,我为什么要一段PLC程序,因为我知道触摸屏可以设置一个值然后PLLC 去读,但是像模拟量她输入的是0-10V 4-20MA的电流值,我想知道咋样转换,或者转换的方法,然后让PLC 能读取,可能很多人都知道PLC 读取的大多都是BCD码,而我们输入的是一个数字量,咋样转换,请来段程序说明PLC要咋样去弄才行!谢谢!

第1个回答  2010-11-14
任何一种PLC程序都是不同的,它对应于合适的设备和工艺流程及电气原理图才有意义,所以你根本不用去找这些程序的,触摸屏上边有PLC寄存器地址可以填写,比如一个数值输入器,你填写好了寄存器地址,触摸屏底层程序自然会把数据通过通讯的方式读写这个PLC的寄存器地址,模拟量转换设置,可以参考模拟量模块的手册,上边有例子
第2个回答  2010-11-17
当然可以弄的啊!
OMRON PLC的原理也就是把读入的电流值或者电压值转化为数字量存在系统内存里。你相当与省了这一步直接写数值在内存里,是一样的。
先要在软件里设置好系统设定,0-10V,4-20MA是不一样的,选好电流还是电压,选好通道,AD0,1,2,3对应通道不一样,然后直接写值就可以了,主要转化比例,用触摸屏的数值转化功能直接能实现。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-14
触摸屏和PLC读写数据的原理省略。。。。
比率?是不是指工程转换的数据?如果是的话我给个参考。拿EVIEW触摸屏和OMRON来说,在触摸屏数值输入有个数值显示设置,一个是输入最小值和输入最大值,一个是工程转换最小值和工程转换最大值。比如要设定一个数值范围为0~1000,而写入PLC寄存器的数值为0~100,就是0.1倍的关系。那应该设置如下:
输入最小值=0;输入最大值=100;工程转换最小值=0,工程转换最大值=1000。
其他的依此类推。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-11-18
对于欧姆龙PLC来说,触摸屏上输入的数据是直接放入了寄存器D里面,PLC直接读相应地址就可以了,模拟量输入0-10v
和4-20ma是两种不同的模拟量输入,要连在ad输入单元上,当输入信号变化时,内部是不同的值,PLC根据不同的值来判断输入信号的大小,你最好还是到欧姆龙技术支持网站上下载个编程手册好好看看
第5个回答  2010-11-17
PLC有一个十进制转BCD码的指令。很容易