铁塔人工开挖常识

如题所述

第1个回答  2022-10-19
1. 杆塔基础附近开挖时,有哪些注意事项
根据《电力设施保护条例》 第十四条的 规定:

任何单位或个人,不得从事下列危害电力线路设施的行为:

(一)向电力线路设施射击;

(二)向导线抛掷物体;

(三)在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝;

(四)擅自在导线上接用电器设备;

(五)擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,安装广播喇叭;

(六)利用杆塔、拉线作起重牵引地锚;

(七)在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物;

(八)在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品;

(九)在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或杆塔与拉线之间修筑道路;

(十)拆卸杆塔或拉线上的器材,移动、损坏永久性标志或标志牌;

(十一)其他危害电力线路设施的行为。

根据《电力设施保护条例实施细则》 第十二条 规定:

任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动:

(一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域;

(二)66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围10米的区域。

在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活动时,必须遵守下列要求:

(一)预留出通往杆塔、拉线基础供巡视和检修人员、车辆通行的道路;

(二)不得影响基础的稳定,如可能引起基础周围土壤、砂石滑坡,进行上述活动的单位或个人应当负责修筑护坡加固;

(三)不得损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度。

以上就是你开挖需要注意的距离及虽然满足距离但开挖仍然要保证基础的安全前提下进行。
2. 电力工程常识中人工开挖如何保证安全
人工开挖如下做保证安全:(1)人工开挖时,两人操作间距应以不互相碰撞为宜 (一般保持2〜3m),并应自上而下逐层开挖,严禁采用掏洞的挖 掘方法。

(2) 在基坑内向上运土时,应在边坡上挖设台阶,其宽度不 得小于0。 7m,相邻台阶的高度差不得超过1。

5m。严禁利用挡土 支撑搁置传土工具或站在支撑上传递。

(3) 用杠杆式或推磨式提升吊桶运土时,应经常检查绳索、滑轮、吊桶的牢固程度。吊桶下方严禁人员逗留。

(4) 人工开挖石方时,工具必须完好,站立位置应稳固。打锤与扶钎者不得面对面作业,扶钎者应戴防护手套。

(5) 爆破后的石块需人工撬挖时:①严禁站在石块滑落的方 向撬挖或上下层同时撬挖,撬挖人员之间应保持适当的间距;②在撬挖作业地点的下方严禁通行,并应有专人警戒;③撬挖作业 在将悬浮层清除并撬挖成一个确认无危险的坡度后方可收工;④在悬岩陡坡上作业时应系安全带。 (6) 不能装运的大石块应劈成小块。

用铁锲劈石时,人间距 离不得小于lm;用锤劈石时,人间距离不得小于4m。
3. 通信铁塔基础
挖孔要求

基坑采取人工挖孔成型,根据设计图纸要求,挖孔时必须同时设置做护壁,一般护壁混凝土的厚度为100~150㎜,每节高度为1000㎜,混凝土强度等级与桩身相同。第一节护壁应高出地面150~200㎜,上下节搭接不小于50㎜,

直线塔基础的分坑

直线桩复测方法可采用正倒镜分中法测定中心桩位是否正确,采用正倒镜测定中心桩的位置偏移,横线路方向要控制在50mm以内,否则须用正倒镜法予以修正,直线方向用“两点间定线方法”校核。由于线路主要跨越有果树、杂树、棚、砖瓦房等,故给测量过程中的透视带来障碍,建议采用高脚架或采用三角形、矩形法,但要严格控制精度

基坑施工分为开挖和清理两个步骤,基坑施工一般采用人工开挖。

基坑初挖时,宜比设计规定的尺寸小30~50mm,以便修整基坑。

对于中等强风化或风化的Ⅲ、Ⅳ类岩石地区的掏挖基础,可采用人工开挖与放小炮开挖相结合的方法成型

基础成孔后,应及时验孔、安装地脚螺栓和钢筋,验收合格后尽快浇制混凝土,以防降雨至孔内积水,影响基坑强度。

轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头,均

直焊接,普通混凝土中直径大于25毫米的钢

筋和轻骨料混凝土中直径大于20毫米的I级钢筋及直径大于25毫米的I级钢筋,均应采

用焊接接头。
相似回答