西子奥的斯ALMCB主板上的CRP指示灯亮代表的是材料,另外的话它的这个红灯显示的话是代表着它的电路出现故障,这种情况很有可能是电路出现虚量情况。
一、奥的斯电梯主板NOR指示灯:
NOR/diag亮:正常操作
灭:NAV,DTO,DTC,ATT,CHC,EFO,EFS,ISC,drive-fault
二、奥的斯电梯主板其他指示灯:
1、RSL闪烁:远程串行线及看门狗正常
2、DZ亮:轿厢在门区内
3、DOB亮:门反转装置(前门或后门)被操作
4、DOL亮:到达开门到位开关(前门或后门)
5、DFC亮:厅门锁和安全链闭合
6、DW亮:轿门闭合ES亮:急停按钮动作
7、INS亮:检修操
闪烁:TCI-Lock功能被激活(离开轿顶程序)
8、RSL-FAULT亮:远程串行线及看门狗故障
9、GRP/J亮:群控功能正常
闪烁:三相电源故障(内部J继电器)
10、VLC亮:110VAC电源正常LV亮:电梯在门区
三、奥的斯电梯主板说明:
1、CHCS取消厅外召(I/O1153CHCC)
2、DDO取消门操作(I/O618DDO)
3、CCTL轿厢最高层登记
4、CCBL:轿厢最底层登记
扩展资料:
故障原因:
1、锁闸打开时,操作接触器不拉入。
2、当电梯连续运行超过1秒时,接触器反馈信号丢失。
3、接触器反馈信号粘附。
4、接触器闭合后无反馈信号。
电梯故障解决方案:
1、检查接触器反馈触点动作是否正常。
2、检查接触器反馈触点是否与主控板参数设定一致(常开、常闭)。
3、检查电梯集成控制器输出线U、V、W是否连接正常。
4、检查接触器控制电路供电是否正常。