请教一下,用无功补偿进行低电压治理,治理后的电压如何计算?

10kV线路,配电台区电压低,用并联无功补偿装置进行补偿,补偿后的电压如何计算,麻烦给个公式,案列,谢谢!

第1个回答  推荐于2017-09-10
无功补偿可减少配电线路和变压器的电能损耗,降低线损获得经济效益,但装设无功补偿装置的投资能否在一定的年限内以线损的减少予以回收,就要考虑无功补偿效益问题。
实例分析:某10kV架空配电线路长12km,导线型号LGJ-50,每1km架空线路阻抗Z=0.63+j0.368(Ω)。经统计和测算,线路平均输送负荷潮流S=410+j350(kVA);电压U=10.4kV。现欲把线路整体的功率因数提高到0.9,需安装补偿电容器组容量约150kvar。
计算分析结果:
(1) 线路损耗:补偿前⊿P1=20.34kW;补偿后⊿P2=14.51kW;线损降低28.7%;
(2) 电压损耗:补偿前⊿U1=0.45kV;补偿后⊿U2=0.38kV;电压提高18.4%;
(3) 降损电量、投资回收期:每年节约电量约5.1万kW.h;按现行浙江省统一销售电价水平为0.595元/kW.h计算,则年节约电量金额3万元。电容器补偿装置购置费、柱上开关及避雷器等附属设备、施工维护费等总投资约2万元,则8个月就可收回全部投资。追问

有没有具体点的公式?

本回答被提问者和网友采纳