66问答网
所有问题
这个风机开关控制电路图有问题吗,怎么开关控制不了,而且开关的时候24V保险座的红灯亮是什么意思呀,
这个风机开关控制电路图有问题吗,怎么开关控制不了,而且开关的时候24V保险座的红灯亮是什么意思呀,请高手指教灯
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-18
红灯亮说明保险丝已经烧断
第2个回答 2016-05-18
保险丝烧断了,保险丝好灯就不亮了
第3个回答 2016-05-18
应该是保险丝坏了吧 换个试试
第4个回答 2016-05-23
没有错
望采纳
相似回答
消防楼梯加压
风机控制
箱面板上的烟雾报警器脱跳红灯亮起,引起风机无法...
答:
模块就会动作一下下,模块就相当于一个继电器,它动作一下,就相当于将开关闭合,使
24V
电流通过这个“开关”流到风机电控箱里的一个24V电压的继电器(这是个真正的继电器,
消防
风机控制
答:
3、不是控制箱上的手动自动转换
开关,
是SF开关,这是设在消防控制室的联动开关,不管控制箱上的手动自动转换开关在何位置,此开关都可强行启动风机。4、消防联动触点一般是无源的,图纸上只需装一个交流
24V的
变压器,一般是25VA的小东西,很便宜。不是直流的,只用于给ka1线圈供电。ka1为24伏交流中继...
消防正压
风机
远程
控制
启停需要几根线,是海湾的主机,最好有
电路图
答:
2根进线(信号线),3根出线(1根常开 1根常闭 1根共用)若风机配电箱不提供
24V
电源,还需增设2根电源线。
风机控制
线断了
怎么
接?
答:
泰和安多线盘报风机输出线故障但是可以启动风机的解决方法如下:
1、线路中断,应当立即排查线路,解决输出故障。2、输出电压是否正常
。正常情况下,总线电压应为24V,电源电压为DC24V。3、检查启动后负载是否还处在动作状态,建议更换设备。输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一...
消防
风机
箱
24v
继电器
怎么
接
答:
1、应该是用消防
24V
电源直接或通过模块给继电器供电,没图不好说,设备品牌不同接法也不同。2、继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它
具有控制
系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出...
...
控制
室主机与
风机
、配电室、水泵房的距离过远
,24V
电流变弱,所有的设...
答:
在线路上加一个
24v
变压器,就ok了
大家正在搜
常用风机控制电路图
风机控制箱电路图
鼓风机控制电路图
风机开关怎么接线图
风机手动自动控制电路图
风机电路图
电机互锁电路图
三相风机怎么接线图
风机电容接线图
相关问题
消防风机突然运转而且无法停止,找不到电源开关。
j6汽车空调系统温控是怎么控制的,AC开关的电出来是24V的...
帕萨特自动空调鼓风机控制方式
消防风机联动4根线,接两个24v继电器,怎么开关?
两个继电器,开关,保险,蓄电池,200w电机,求一个可以控制...
医院里面风机线有3根控制线调高中低速的,每个房间都有风机开关...
风机开关接个继电器怎么没档了
控制回路中一按下启动按钮,24v开关电源24v输出端就以2秒...