怎么防止plc触点击穿,输出时交流直接控制电磁阀的,加继电器或者接触器可以么

如题所述

第1个回答  2010-10-20
解决这个问题有两种方法,因为电磁阀属电感类元件,在电磁阀的通电和断电瞬间,由于线圈电流的变化会产生一个很高的电压,这个电压很危险。可能会击穿驱动它的晶体管,解决的办法是反向并联一个二极管,使线圈自感产生的电压经二极管短路消耗,
还有一中方法,就是并联电容,平缓电压冲击,
第2个回答  2010-10-31
你可以在PLC输出端加功率较小的继电器,这样就可以避免负载电流过大烧坏PLC触点。我们公司都是这样做的从来没出现过PLC触点故障
第3个回答  2010-10-21
PLC的输出都是先控制中间继电器的 中间继电器的点再控制电磁阀。这是工控上最标准规范的(隔离),没有拿PLC直接带负载的。
第4个回答  2010-10-20
可将0.1uf/630v无极电容器于100欧姆串接后并接在电磁阀线圈两端即可本回答被网友采纳
第5个回答  2010-10-21
PLC控制小继电器,小继电器控制电磁阀,这样接比较规范