梯形图中常闭触点M49是什么意思?在指令SFTRP M10 M49 K11 K1 中,表示的是M49---M59,为什么不是M50---M60呢?程序本身没有问题。请高人解答

第1个回答  2014-02-28

常闭点M49在通电后是接通状态,因此执行左移指令,M50,M51---逐一接通,(假如把M49换成M50第一次执行此语句就断开了,无法在执行下去)当M60接通后,执行右移指令,从M59开始11步后断掉M49循环.

此程序可简化如下:

第2个回答  推荐于2018-03-05
我不知道你注意到这个问题没有
从M49到M60,对应Y0到Y11,总共是12个点
而你的循环灯实际上是10个
也就是说实际使用中,你的10个循环灯外围接线时是接到Y1-Y10这10个点上的
这样看来,你的M49和M60只是个左右移循环指令的导通条件而已
问什么不是直接用直接用50-60这11个位置,那是因为
m8013是以一秒的频率周期震荡,也就是在一秒钟接通一次

如果不把两端的点去掉,不管怎么接线,当移动到末尾的时候,这10个等总有一个灯是点亮(熄灭)的瞬间另一个熄灭的情况存在,就不会有这样很均匀的每秒的频率存在了本回答被提问者和网友采纳