混凝土钢筋地梁不合格破碎一米如何补救处理
我家施工钢筋混凝土地梁,工人忘了放一搅拌机水泥,过几天发现了,怎么补救
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-01
补救分以下几个步骤:
清理干净- 支好模- 湿水- 用净浆刷接缝- 浇筑混凝土- 精心养护- 拆模验收!
补浇混凝土要求:
1.用高标号水泥(混凝土强度至少比原设计强度高出一个等级).
2.加入适量膨胀剂,这样混凝土成型干燥收缩后才不会留下缝隙。
第2个回答 2014-12-22
清理干净-支好模-湿水-用净浆刷接缝-浇筑混凝土-精心养护-拆模验收!
补浇混凝土要求:
1.用高标号水泥(混凝土强度至少比原设计强度高出一个等级).
2.加入适量膨胀剂,这样混凝土成型干燥收缩后才不会留下缝隙。
本回答被网友采纳
第3个回答 2014-12-22
清理后重浇就行
相似回答
地梁钢筋
质量不符合要求,现
砼
已浇灌,
怎么补救
呢,请给点准确的答案,谢谢...
答:
地梁钢筋质量不符合要求,现砼已浇灌,
要补救就只有把地梁打掉重做好了
,为什么不等级钢筋报告出来了再使用钢筋呢?现场的监理做什么去了?现在浇灌好了再返工
...4层
地梁
现靠桩
一米
处
混泥土
出现了断裂
怎么
办;
钢筋
会断吗?
答:
建议,1、
地圈梁加大
。关键在于新旧砼梁形成一体,共同变形。
把旧箍筋凿出来,新箍筋搭接焊;旧砼上面植短钢筋;新增加的纵筋要拉通
。或者2、桩上面增加砼柱子。关键在于新旧砼形成一体,共同变形。这个做法改变了梁受力,如果原来钢筋负筋有储备,可以用 后施工的柱子、梁截面可以加大,让钢筋可以绕过去。
房屋
地梁
裂缝
如何
修补
答:
建议你找专业的人
,http://blog.sina.com.cn/leifeixiubu,这个人的博客上有相关介绍。你去看看
...过程中出现很多裂缝,是什么原因造成的,该
怎么补救
?
答:
第一,
混凝土
塌落度大,第二,
钢筋
保护层小,第三,混凝土凝结过程中少收了一次面,或者第二次收面不及时。
打
地梁
时
混凝土
上层没有完全覆盖住
钢筋
套,能看见钢筋,钢筋处有轻微裂纹...
答:
先
处理
后再施工,把
梁
表面剔毛后清扫干净,重新浇一层细石
混凝土
,要和原混凝土结合在一起。处理好后再继续施工,否则
钢筋
容易锈蚀,进而对梁的承载力有影响。
承台
地梁
浇
混凝土
漏主筋
怎么
办
答:
还有一种方法:表面露筋不深,可以先刷洗干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,等待风干后 露筋较深,要把漏出的和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石
混凝土
填塞压实。希望能够帮助你。【摘要】承台
地梁
浇混凝土漏主筋怎么办【提问】已经漏主筋要采用水乳环氧树脂...
大家正在搜
地梁一般用几根钢筋
地梁用什么混凝土
地梁用什么型号混凝土
地梁混凝土标号
农村地梁混凝土比例
地梁钢筋
地梁钢筋规范
地梁钢筋图解
地梁4根16的钢筋
相关问题
地梁水泥少了怎么办?
墙内地面一米二高处有钢筋混凝土横梁 可以拆掉吗
地梁钢筋甩三分之一长,但是不打混凝土可以吗
300×400的钢筋混凝土地梁多少钱一米
钢筋混凝土工程,基础梁浇筑完成三天后,才发现少做了一根框架柱...
基础地梁钢筋碰到支撑梁的立柱桩穿不过怎么办
地圈梁在桩上面挑出400㎜,上面有立柱现在建了4层地梁现靠桩...
地梁钢筋超高了,要怎么办