配电柜是按TN-S系统设计的,但是出线却用的4芯电缆,请问怎么解决这个问题
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-01-16
TN-C是A B C PEN四线.PEN即是零线也是地线.
TN-S是A B C PE N 五线.,PE和N是取自变压器的
中性点
,而后是不允许在合并的.
所以从线的数量上讲,TN-S的PE段空缺出来了.将PE排和N排
短接
即可(注意柜内进出地线仍接在地排上,而零线则接在N排上).这样N排就相当于TN-C的PEN,这个是没有问题的.
而如果你柜子是TN-C,而
配电室
系统是TN-S则要麻烦些,需要另加地排,还要将地线和零线区分开来.接在相应的铜排上面.
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-01-08
可以解决的, 就是费事
相似回答
配电柜是按TN-S系统设计的,但是出线却用的4芯电缆,请问怎么解决这个
问 ...
答:
如果不考虑增加成本的话,可以改为
TN
-C 系统。如果不行,也可以增加铺设一根PE线
TN-S系统
车间现场
配电柜
一般是三相五线进线
,但是
我只有三相四线进线...
答:
具体做法是,
在车间配电箱处做重复接地(电源的N重复接地),并从重复接地处引出PE线
,这样从配电柜开始就是TN-S系统了。但要特别注意接法。现将有关资料一并发给你,供参考。但插图无法传出。关于低压配电系统TN-C-S接地型式的正确接线 问题地提出:最近竣工验收的某工程, 低压配电系统的接地型式设计...
问下
配电
房
是TN-S系统,
到住宅
的电缆用4芯电缆
(无PE),在住宅总箱处做重 ...
答:
如果这个 “到住宅
的电缆用4芯电缆
” 的前端(就是配电房那一端)没有使用漏电断路器的话,完全可以在进住宅时将 N 线做 “可靠的” 重复接地,并单独引出 Pe 线。但前端若是使用了漏电断路器,那 N 线不可再做接地。
...箱处零线排与地线排连接,后边
配电
变为5
芯TN-S系统
可
答:
你这样的做法没有问题
,变压器出来后因为没有用电设备,而且中性点距总配这一段距离很短,电阻可以忽略不计,可以看做就是TN—S。按照王厚余先生的意见,只要电源中性点接地,可以从配电柜引出除IT以外的各种保护方式,包括TN—C,TN—S,TN—C—S、TT等。
工地要求用
TN
一
S系统
做临时电。我的三级
配电箱
主
电缆
为
四芯
然后我单独...
答:
3级
配电箱的
接地要是和二级配电箱的接地连通,并且三级配电箱如果是固定位置还是要做接地,同时和下游的设备接地连通,下游设备就近也要做接地,这是标准的做法。我看你这个像这样,不过,有时受条件限制根本做不到。
...侧
电缆是4芯
进主
配电
室,主配电室在分配
四芯电缆
到各个独立的建筑物...
答:
TN
-C-S接地系统,接进来是三相,零地线,出来是三相一零一火,箱变,主配电室,各个建筑物用镀锌扁铁连接接地,那是必须的,要重复接地。并且进来
的4芯
里的零线也要和地线重复接地
大家正在搜
配电柜进线出线图片
配电室低压柜出线接线图
出线配电柜
变压器出线配电柜实图
低压配电柜上出线
配电柜进出线规范要求
低压出线柜电缆接法
低压电气配电柜
配电箱进出线规则
相关问题
配电柜是按TN-S系统设计的,但是出线却用的4芯电缆,请问怎...
问下配电房是TN-S系统,到住宅的电缆用4芯电缆(无PE),...
TN-S系统 车间现场配电柜一般是三相五线进线,但是我只有三...
路灯照明采用TN-S系统,配电线路是采用五芯电缆还是采用四芯...
临时用电系统,变压器低压出线侧使用4芯电缆,总配电箱处零线排...
低压开关柜出线既有4芯又有5芯电缆合理吗
从TN-S系统的配电室引出的室外动力箱,引出时是用四芯电缆还...
变配电所既有TN-C系统又有TN-S系统怎么办