配电柜是按TN-S系统设计的,但是出线却用的4芯电缆,请问怎么解决这个问题

如题所述

第1个回答  2014-01-16
TN-C是A B C PEN四线.PEN即是零线也是地线.
TN-S是A B C PE N 五线.,PE和N是取自变压器的中性点,而后是不允许在合并的.
所以从线的数量上讲,TN-S的PE段空缺出来了.将PE排和N排短接即可(注意柜内进出地线仍接在地排上,而零线则接在N排上).这样N排就相当于TN-C的PEN,这个是没有问题的.
而如果你柜子是TN-C,而配电室系统是TN-S则要麻烦些,需要另加地排,还要将地线和零线区分开来.接在相应的铜排上面.本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-08
可以解决的, 就是费事
相似回答