第1个回答 2015-05-17
套筒连接接头检验批 以500个为一个检验批,每批去3根式样抽检。所以2000个接头按4批次进行检验,每批500个接头,每批取3个接头进行检验。每批检验批容量填500。规范的要求是:
“④接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。
⑤对接头的每一个验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸强度试验,并按表3中的强度要求确定其性能等级。
当3个试件单向拉伸试验结果均符合表3的强度要求时该验收批评为合格。
如有一个试件的强度不合格,应再取6个试件进行复检,复检中如仍有一个试件试验结果不合格,则该验收批评为不合格。
⑥在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。”
望采纳为盼!本回答被网友采纳