电缆线铜鼻子多少平方以下可用锤子敲紧,多少平方以上需专用液压钳;还是说全部可用锤子敲紧?如果都须专

电缆线铜鼻子多少平方以下可用锤子敲紧,多少平方以上需专用液压钳;还是说全部可用锤子敲紧?如果都须专用工具的话,请解释这是为什么?

电缆线鼻压接处理方法,1.5-6m㎡多股软铜芯线剥线长度为150-200mm,欵头用冷压压线钳压制即可。10-600m㎡多股塑铜线剥线长度,根据开口线鼻或者铜管线鼻的实际长度,用液压式压线钳压制。在压线之前,铜线鼻必须搪锡处理。开口线鼻在压接过程中先前可以用锤子将其挫口敲紧,但不能够把线鼻敲击变形。铜管线鼻用木锤将其线鼻铜管敲击渗进剥线位置1-2mm处,操作过程中注意线鼻变形,用液压式压线钳从铜管口1-2mm处向线鼻处以次压接3道即可,压接过程中有毛刺的必须把毛刺打磨掉,打磨后搪锡露铜的,再次搪锡处理后热塑安装。
至于为什么,主要的为了电缆安装的美观、耐用和对线鼻子不受损伤,尽量不用锤子敲击。如果没有专用工具的话,建议你还是买一套专用工具,那些工具也没有几个钱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-31
6平方以下的独芯线,可以用锤子敲紧,但是最好用压线钳紧压两道,如果是多股线或是软线,必须先涮锡然后再紧压;10平方以上的线应该用液压钳操作,芯线应该先涮锡。原因就是防止芯线松散,避免压接不实造成安全隐患。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-01-16
我就做这行的, 差不多10平方以下我才用锤子, 方便!大的,我就用液压钳了否则压不紧,会脱落,而且也不符合规范, 像1平方,和2.5平方的小线,必须要用压线钳! 这是规范! 还有,铜接头只能用带焊的, 不能有开口, 否则也会脱落。 安全有隐患!
第3个回答  2015-01-15
16^mm2及以下的,如果用开口鼻子,可以用老虎钳夹紧,用锤稍微敲一下。因为铜比较软,用力过大容易变形或损毁。
16^mm2以上一般都不用开口鼻子了。用圆筒鼻子。必须用专业的压线钳、相应的模具进行钳压。这样做出来的头子质量较高,比较牢靠。

总结:16^mm2及以下的可以用开口鼻子,16^mm2以上用圆筒鼻子
第4个回答  2015-01-16
工艺要求;
1.10平方毫米以上的接线鼻都要求用摸压两道,在酒精松香水里寖一下再煮锡。
2.10平方毫米以下的接线片用钳压,一般都是镀锡接线片,可用烙铁溏锡。溏不上的话加松香。
相似回答