一台变压器10KV, 额定容量为1000KVA,额定电流为1443A,现在电流达到了临界值,

一台变压器10KV, 额定容量为1000KVA,额定电流为1443A,一台变压器带起我们公司全部供电,三相电流检测快1200A,中央空调全部启用,各种灯也使用者的,耗电量太大了! 三相电的总功率应该是1200A×220V×3=792KW吧? 每小时耗电好厉害,现在变压器有点绝缘漆的味道,温度在70℃以上 ,需要减轻负载么?急急急急变压器有绝缘漆的味道 2太中央空调同时启用,每台各三相电流在370

第1个回答  推荐于2016-12-01
干式变压器的绝缘耐热等级至少是F级,耐热温度可以到155℃。70℃远没有达到极限。

但这么高的负荷率温度只有70度,估计是变压器自带的风机启动了吧。

现在的负荷率估计在90%(功率因数按0.9)。

但不可能一直是这样高的负荷,一天中如果有几个小时是这样负荷没有问题。

另外现在是冬季环境温度低,如果是夏季环境温度高,空调又满负荷工作,就比较麻烦了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-12-20
一台变压器10KV, 额定容量为1000KVA,额定电流为1443A,现在变压器有点绝缘漆的味道,温度在70℃以上 ,这台变压器已超载运行了,需要减轻负载,你这台变压器最好运行电流应该在1100A以下,变压器最好的运行状态是变压器额定容量的65-75%。建议你装补偿,装补偿后可以不减负载
第3个回答  2013-12-20
建议你装一个小的补偿器,或者每相装一台电容器,450V/100kvar,星形连接,就OK了。
第4个回答  2013-12-20
油浸式变压 A级绝缘 顶层油温不超过90度,没事
干式变压器 F级绝缘 线圈温度不超过125度,没事。
但是,到夏天环境温度升高或负荷进一步加大的时候,就要随时监控它的温度,不超过我所说的温度就是安全的。
第5个回答  2013-12-20
装电容,赶紧去看看有没有电容,三相电直接并联在用电器上就行,距离用电器越近越好。
另外在变压器的低压配电柜中也有个电容补偿柜。
功率因数0.9,这就足以说明是电容补偿不足的问题。正常应该是0.94以上