66问答网
所有问题
钢结构焊缝探伤20%,检测费用由业主出来是由施工单位出
业主认为这是施工正常检测费用,就象钢材原材料检测一样,应由施工单位出。有没有相关文件,急用,谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-05-27
第一方检测是由施工方出,第三方看是谁委托,要是业主委托就得业主出,要是业主委托检测有问题,业主就要让施工出,如果业主叫施工委托检测公司来做,要谈好是谁出,要不是就是谁委托谁出.
第2个回答 2010-06-03
施工单位
第3个回答 推荐于2021-02-22
施工单位出本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-05-27
GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
第5.2.4条中:
要求全焊透的一级焊缝100%检验,二级焊缝的局部检验定为抽样检
验。钢结构制作一般较长,对每条焊缝按规定的百分比进行探伤,且每处不小于
200mm 的规定,对保证每条焊缝质量是有利的。但钢结构安装焊缝一般都不长,大
部分焊缝为梁—柱连接焊缝,每条焊缝的长度大多在250~300mm 之间,采用焊缝
条数计数抽样检测是可行的。
相似回答
钢结构
制作资料,关于
探伤
报告,第三方
检测
必须是
业主
指定
单位
吗?
答:
钢结构焊缝探伤20%,检测费用由业主出来是由施工单位出
施工单位出 桥梁钢结构无损检测自检与第三方检测有没有比例划分
自检是你只能检测自身,自检在人员装置要求上比较少,而第三方检测自制办理上要求更多,需要更多的人员和装置场地等,取资质时候更麻烦,企业可以取资质自检,也可以外协,也就是把需...
钢结构
一级
焊缝探伤
谁组织
答:
总包组织,或者甲方组织,必须有当地质监部门指定的检测机构
检测,
并
出焊缝探伤检测
报告,自己检测的只能是给甲方看看,不做为资料备份,一定要检测机构
钢结构焊缝
第三方
探伤检测,
一、二级焊缝的检测比例各是多少?
答:
1、一级焊缝要求对“每条焊缝长度的100%”进行超声波探伤。2、二级焊缝要求对“每条焊缝长度的
20%
”进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。3、一级、二级焊缝均为全焊透的
焊缝,
并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。4、一级、二级焊缝的抗拉压、抗弯、抗剪强度均与母材相同...
钢结构焊缝探伤检测
规范?
答:
说明:
钢结构探伤
比例根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,一级焊缝100%,二级
焊缝20%
(见上表1)。此为第一方检测,及
施工单位
自检。 第三方检测,一般是建设单位对施工单位质量有疑义时,由建设单位或监理单位委托,有相应资质单位进行抽检。抽检比例一般由委托...
轻刚屋架
施工
答:
费用由
委托方出,谁委托检测的谁出,他承包让你做,你得看图纸要求完成,如果建设单位亲自委托
检测,
费用就由建设
单位出
.
钢构焊缝
怎样
检测
?
答:
- 根据《
钢结构
工程施工质量验收规范》GB50205-2001,一级
焊缝
的探伤比例应为100%,二级焊缝的探伤比例应为
20%
。这是指
施工单位
进行的自检。- 第三方检测通常是在建设单位对施工单位质量有疑问时进行的。由建设单位或监理单位委托具有相应资质的单位进行抽检。抽检的比例通常由委托方与检测方在合同中商定...
大家正在搜
钢结构焊缝探伤检测收费标准
钢结构焊缝探伤检测
钢结构焊缝探伤检测报告
钢结构哪些焊缝需探伤
钢结构焊缝探伤标准
钢结构焊缝探伤仪
钢结构焊缝探伤报告
钢结构焊缝探伤长度
钢结构现场焊缝检测
相关问题
钢结构焊缝第三方探伤检测,一、二级焊缝的检测比例各是多少?
钢结构焊缝探伤检测规范
钢结构工程要求二级焊缝20%探伤,一级焊缝100%探伤是否必...
钢结构探伤的步骤
钢结构一级焊缝探伤谁组织
钢结构哪些焊缝需要探伤??
铁路监理是否需要对钢结构焊缝探伤进行平行检测
钢结构焊接工艺检测标准