国家电网的各个变电所和其中的设备是怎么编号的?

如题所述

第1个回答  推荐于2019-08-15
主变开关:
220kV侧主变开关2001、2002、2003开关
110kV侧主变开关101、102、103
35kV侧主变开关301、302、303
10kV侧主变开关901、902、903
主变中性点刀闸:1010、1020、1030
出线开关:
220kV侧出线开关:按照中调命名原则
110kV侧出线开关:113、114、115…..以此类推。
35kV侧出线开关:
35kVⅠ段母线:311、312……319、351、352….359
35kVⅡ段母线:321、322……329、361、362….369
35kVⅢ段母线:331、332…339、371、372….379
35kVⅣ母线:341、342…349、381、382….389
10kV侧出线开关:
10kVⅠ段母线:911、912……919、951、952….959
10kVⅡ段母线:921、922……929、961、962….969
10kVⅢ段母线:931、932…939、971、972….979
10kVⅣ段母线:941、942…949、981、982….989
母联开关:
110kV母联开关100、199;
35kV母联开关300、399;
10kV母联开关900、999。
专旁开关:
110kV专旁开关 190;
35kV专旁390开关。
电容器开关:
35kVⅠ段母线电容器开关330、350、370、390开关
35kVⅡ段母线电容器开关340、360、380开关
10kV母线电容器开关930、940、950、960、970、980、905、906、907、908开关(不需区分母线段)
避雷器手车:0956、0957、0958
站用变开关:
10kV#1站用变910、10kV#2站用变920;
35kV站用变一般是刀闸:接在35kVⅠ段母线上的站用变刀闸031;接在35kVⅡ段母线上的站用变刀闸为032,以此类推
消弧线圈刀闸: 35kV消弧线圈:3010、3020……以此类推
10 kV消弧线圈:站用变开关+0
刀闸编号:
主变开关两侧刀闸------Ⅰ母线侧刀闸(或手车):开关编号+1;
Ⅱ母线侧刀闸(或手车):开关编号+2;
主变侧刀闸(或手车):开关编号+4;
旁母侧刀闸:开关编号+5;
110kV、35kV出线开关两侧刀闸-----母线侧刀闸:开关编号+1;
线路侧刀闸:开关编号+3;
旁母侧刀闸:开关编号+5;
10kV出线开关两侧刀闸-----母线侧刀闸:开关编号+1;
线路侧刀闸:开关编号+2;
母联开关两侧刀闸:靠Ⅰ母线侧刀闸编号:开关编号+1;
靠Ⅱ母线侧刀闸编号:开关编号+2;
靠Ⅱ母线侧刀闸编号:开关编号+3;
主变中性点刀闸:主变高压侧开关+0
电容器户外电缆头刀闸-----10kV电容器户外刀闸:开关编号+3
35kV电容器户外刀闸:开关编号+6
站用变刀闸:10kVⅠ母线上站用变刀闸091;
10kVⅡ母线上站用变刀闸092,以此类推
35kVⅠ母线上站用变刀闸031;
35kVⅡ母线上站用变刀闸032,以此类推
接地刀闸编号:原则是“内7外8”
开关与刀闸间地刀:刀闸编号+8
刀闸线路侧地刀:刀闸编号+7
电容器户外电缆头接地刀闸:户外刀闸编号+8
母线电压互感器互感器侧地刀:刀闸编号+7
母线电压互感器母线侧地刀:刀闸编号+8
手车式开关线路侧地刀:开关编号+8
站用变刀闸站用变侧地刀:刀闸编号+7
母线电压互感器:
接在35kVⅠ段母线上0351
接在35kVⅡ段母线上0352
接在35kVⅢ段母线上0353
母线电压互感器中的避雷器:0356、0357、0358、0359
线路电压互感器:5+开关编号本回答被网友采纳