配电三相电流不平衡怎么调节,我们公司的配电房三相电流表显示A200A B300A C210A,

我说的是总的三相电流不平衡,我们公司主要是加热设备,设备上一般是加热管,每台设备只有一台电机,共有4台加热机器设备,约有6台电机把,电机功率也不是很大,另外就是两台空压机,一台55KW,一台22KW

第1个回答  2009-12-23
三相设备就不用考虑了,因为这些设备出厂设计时已配平衡,
主要是针对单相设备调节,用电流钳表量各相电流,把大电流那相的单相设备,调到电流小那相去,各相电流基本平衡就行,不一定要100%的本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-24
如果不大于10%,不要调整了。
(200+300+210)/3=236.7A
(300-236.7)/236.7=26.7%。
应该做适当调整。
第3个回答  2009-12-23
这需要你综合分析厂区用电情况,正确的进行配电.有钱的话,买套小型的MCR

参考资料:chun296

第4个回答  2009-12-23
问题在加热管上,每一相上接的加热管大体相等就可以。