水泵出水口径变大,对水泵有影响吗

我想问下 比如楼顶增压泵 出水口是25,然后接50的水管10米以内,又用三通从50变成25,接到每户做每户的进水管, 这样有影响吗
1: 请问这样对水泵有影响吗?
2:另外这个增压泵我还没有买, 请问需要买多大水泵,扬程 流量
3:由于9户人用,泵会频繁启动,看了变频泵又太贵,想买个 压力开关 和变频器 加控制器,请问怎么接? 是不是还要加止回阀,安全阀什么的?

第1个回答  2016-09-28
影响不大,注意接口处的密封问题。只有十米左右是吧?增压泵在从25进入50的时候还好,但是再通过50进入25,压强会增大4倍,对50管道的压力非常大,如果是一般的材料,用不了多久就会损坏爆管,这一节10米的50管道一定要选择强度较大的材料,接口处还要加固一下。追问

谢谢老师,我把提问细化了一下,50的PPR 管可以吗 都用PPR

本回答被网友采纳
相似回答