三菱电机SJN-5.5AP,带光电编码器,驱动器是MDS-C1-SP-75,驱动器确定无故障,但电机转速很慢,且电机机械上也无故障,不知道是什么原因。是不是匝间短路??
另:这个型号的电机到底是伺服电机还是普通变频电机?

第1个回答  2009-12-30
齿轮比的问题?
PLC发脉冲频率低?
如果是电机或编码器损坏,电机根本跑不了的,放心,估计是软件设错了.本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2009-12-19
有编码器应该是伺服电机是不是驱动的比例调错了
第3个回答  2009-12-26
你先不带编码器通电测试一下电机,如果电机是好的话,那就是编码器坏了。还有就是编码器的脉冲对吗?
第4个回答  2009-12-29
电子齿轮比设置小了
变频电机不带编码器
直流调速电机带编码器或者测速电机
第5个回答  2017-04-21
频率低转速就低了!不知道你的电机是什么系列的! 你想实现多少的转速! 你的电机是多少极的