蒸汽温度多少汽包开始升压

如题所述

第1个回答  2022-10-30
一、点火升压过程中,为控制锅炉升温太快和汽包上下内外壁温差太大(不超过40℃),特别是点火初期,应适当调整一次风量,使流化速度大些。严禁采用关小过热器疏水门或对空排气门赶火升压,以免过热器温度急剧升高。

二、锅炉在点火至并炉,夏季不少于180分钟,冬季或承压部件有缺陷时,应适当延长时间。升压过程中应注意调整燃烧,保持炉内温度均匀上升,各承压部件受热均匀,膨胀正常。

三、锅炉的首次升压应缓慢平稳,控制饱和温升≯50℃,而该锅炉的特点是升温、升压速度较快,所以先按以下速度控制,待实践后再行调整

序号

饱和压力(Mpa)

时间(分)

1

0.0~0.5

50~60

2

0.5~1.0

30~40

3

1.0~2.0

30~35

4

2.0~3.0

20~25

5

3.0~3.9

15~20

6

4.0~4.9

15~20

7

5.0~5.29

5~10

整个升压过程控制在2~3小时左右,升温速度要均匀,做好监视和记录。

四、在升压过程中,应监视过热蒸汽温度不应超过额定值。点火至并炉过程中须进行下列工作:

1、当气压升至0.05~0.1MPa时,冲洗汽包水位计,冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,戴手套,使用专用扳手,开启阀门时,应缓慢小心。(冲洗方法见第六章)并核对其它水位计是否符合汽包水位。

2、当汽压升至0.15~0.20MPa时,关闭汽包空气门,各联箱疏水门、空气门。

3、当汽压升至0.25~0.35MPa时,依次进行水冷壁下联箱排污放水,注意汽包水位,在锅炉上水时,应关闭汽包与省煤器入口之间再循环门,通知热工人员冲洗压力表管,化水人员冲洗汽水取样管。

4、当压力升至0.35~0.4MPa时,热紧法兰,人孔及手孔等处螺丝。如发现局部受热不均影响膨胀时,应在联箱膨胀较小的一端进行放水,使其受热均匀,记录各膨胀指示数值一次。

5、当汽压升至1MPa时,投入连排。

6、当汽压升至2~2.5MPa时,稳定压力,对锅炉机组进行全面检查,如发现不正常,应停止升压,待故障消除后,继续升压,检查各转动设备一次。

7、当汽压升至3.5~4.0MPa时,定期排污一次,记录膨胀指示器数值一次。冲洗水位一次,与其他水位计进行对照。

8、当汽压升至4.5~5.0MPa时,进行水位计对照,并通知化水人员化验汽水品质,对设备进行全面检查,当蒸汽温度超过420℃以上时适时适量的投入减温水,控制蒸汽温度,保证燃烧稳定准备并炉。

9、在整个升温升压过程中,力求平缓,均匀,并在锅炉的上水前,及每个升压阶段检查记录膨胀指示值,如果发现有膨胀不正常现象,必须查明原因并消除不正常情况后,方可继续升压。
相似回答