66问答网
所有问题
10KV高压双电源操作规程
谁有10KV高压双电源的用户操作规程,有进线柜,PT变压器柜等等,
就是运行用的,倒闸操作之类的用的规程
举报该问题
其他回答
第1个回答 2007-01-14
楼主说清楚是什么规程啊?是运行用的还是倒闸操作之类的用的规程?我可以提供。
相似回答
10KV高压
开关柜母联备自投的工作原理是什么?和
操作规程
?
答:
操作规程
:备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧
电源
失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。母联备自投 当SB1在常开状态时,设备工作在停止状态,执行QF1、QF2、QF3在分闸状态。当SB1...
10KV
电站
双电源
供电倒闸
操作
答:
一般
双电源
供电,都有一路是主线路(正常情况下都是使用它供电),只有在主线路出现问题或者线路进行维修才需要将主线路断开,使用另一路电源供电,这时候才进行倒闸
操作
的。
双电源
开关的
操作规程
答:
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电
。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换...
10kv双
母线
电源
配电室停送电
操作
答:
应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、 事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、 编制各类...
双电源
供电
操作规程
答:
首先,执行以下步骤:断开所有市电供电的断路器,包括配电室控制柜和
双电源
切换箱的市电断电器,同时将双投防倒送开关切换至自备电源一侧,确保自备电源供电断路器保持断开状态。启动柴油发电机组,待其稳定运行后,依次闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内的所有断路器。然后,逐个合上电源切换箱内的备用...
双电源
切换开关双电源切换开关安全
操作规程
答:
首先,断开所有市电供电的断路器,包括配电室控制柜和
双电源
切换箱的市电断电器,然后将双投防倒送开关切换到自备电源一侧,确保自备电供电断路器保持关闭状态。启动备用电源,如柴油发电机组,待其运行正常后,依次闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内的各断路器。接下来,逐个闭合电源切换箱内的备用电源...
大家正在搜
高压单电源和高压双电源
10kv双电源高压电路图
高压双电源供电方式有哪些
高压双电源供电原理图
高压双电源供电方案
高压双电源供电系统
什么是高压双电源
高压双电源开关
高压双电源定义