66问答网
所有问题
有关于墙面钢板网的规范吗?什么情况下必须要设置墙面抹灰前的钢丝网?
图纸上没有关于这方面的说明还要设置墙面钢丝网吗?... 图纸上没有关于这方面的说明还要设置墙面钢丝网吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-16
砖墙抹灰挂钢丝网的要求,在什么位置挂网,挂多少
答:当抹灰层厚度大于35mm时,应采取与基体粘结的加强措施,不同材料的基体交接处应设加强网,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。(对各基体不应小于100mm,即最起码是200mm以上。)
相似回答
外
墙面
贴砖时需要挂
钢丝网
片
吗?
有知道的帮忙回答下,谢谢
答:
钢板网是1.2mm厚钢板冲切开口,拉伸而成。强度大,结实耐用,可独立钉钢板网直接抹灰
。钢丝网是用细钢丝或者镀锌铁丝编织成网,有不同网眼密度、尺寸,单位是“目”。必须背后衬托(水泥板、墙体等)使用。用于装修有钢板、钢丝网,水泥砂浆靠网眼背后挤出砂浆凝结后固定,要求水泥砂浆充分卧裹以保护金属...
墙体钢丝网
片
设置
要求?
答:
对于抹灰层来使用的是网格不宜大于20×20,直径不易小于1mm
,光是选择直径没有多少意义,选择0.9×40×40与选择0.6×10×10钢丝网,更好的是0.6×10×10的。而钢丝网在外墙抹灰中的作用主要是从安全角度出发的防脱落的一种措施,对于抗开裂的作用相对较小,是因为位置的问题;而对于外保温系统...
抹灰钢丝网
如何固定?
答:
规范标准 国家标准对于使用钢丝网的规格有一定的要求,直径与网格大小匹配使用,而不是单纯是直径大小,
对于抹灰层来使用的是网格不宜大于20×20
,直径不宜小于1mm,光是选择直径没有多少意义,选择0.9×40×40与选择0.6×10×10钢丝网,哪个更好,恐怕是0.6×10×10的。而钢丝网在外墙抹灰中的作...
抹灰
施工质量控制要点
有哪些
答:
1、
内墙、天棚抹灰在结构验收合格后进行
,外墙抹灰在结构验收前先施工,但需要甲方配合做好有关部门的沟通协调工作。2、 墙体内暗埋的各种线管安装结束并全部疏通检查,墙面抹灰前进行工序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置正确,安装牢固,外露尺寸必须和土建的...
墙面抹灰
分部应有刮铁丝网
吗?
答:
墙面抹灰
分部应该有刮铁丝网的子母。其中外墙外侧钢丝网片 外墙内侧钢丝网片 内墙两侧钢丝网片是按长度计算的,外墙外侧满挂钢丝网片是按面积计算的。可以都换算成面积套墙面钢丝网或者
钢板网的
定额子目。 这样
的钢丝网
片单价是4-8元。规格品种不同价格相差好多。定额做预算报价要算的工程量:1、给排水...
填充墙彻好后的补救方法
答:
填充墙彻好后如果没
设墙体
拉结钢筋 可以用
墙面抹灰
加强层补救 方法如下 128279
钢丝网
固定将应该布置拉结筋的部位满钉钢丝网 或
钢板网
直径不小于2mm 网孔不大于50 50mm 用钢钉固定于砌体墙面 127959 65039 抹灰加强层墙面两侧抹灰改为1 2水泥砂浆打底找平最小厚度不少于14mm...
大家正在搜
墙面抹灰规范要求
钢板网平台设计规范
钢板网的铺设要求
脚手架钢板网规范
铺设菱形钢板网的国家标准
钢板网怎么固定
钢板网支护资料怎么做
脚手架钢板网代替密目网
墙面腻子验收标准规范