对湿度条件如下:
1、在24h内测得的相对湿度的平均值不超过95%;
2、月相对湿度平均值不超过90%。
在以上两种的湿度条件下有时会出现凝露。
注意:高湿度期间,温度发生急降时会出现凝露;
为耐受湿度和凝露所产生的效应,如绝缘击穿或金属件腐蚀,用户应采用按此条件设计和按此条件进行过试验的高压开关设备;
可用特殊设计的建筑物或小室,采用适当的通风和加热,或装用去湿装置,以防凝露。
相似回答
开关柜
除湿
湿度
控制在多少合适?用哪种除湿装置比较好?
答:
开关柜属于电气设备,
这类电气设备不能太潮湿也不能太干燥
,太潮湿容易引发短路,闪爆等,太干燥容易引起静电,发生火灾,一般比较合适的湿度是50%左右。SPR-CN-S1智能除湿器在开关柜里用的比较多
高压配电室温
湿度
国家规范
答:
配电房温湿度根据设备不同,
低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25度,湿度50%以下。相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下
。人工巡检的方式保证现场恒温恒湿比较难,如何才能确保现场处于国家规定的高压配电房温湿度范围之内,只需要一套高压配电房温湿度监测系统。这个系统通过温湿度监测模块、环控...
配电室温
湿度
范围是多少/
答:
配电房温湿度根据设备不同,
低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25度,湿度50%以下
。配电房低压开关柜采用GB7251.1-2005,配电房为10KV的高压开关柜采用GB3906-2006。
配电室温
湿度
国家标准
答:
法律分析:配电房温湿度根据设备不同,
低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25 度,湿度50%以下
。配电房低压开关柜采用GB7251.1-2005,配电房为10KV的高压开关柜采用GB3906-2006。法律依据:《中华人民共和国电力法》 第二十二条 国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人...
低压
开关柜
使用条件
答:
环境温度需在-5℃至+40℃之间,24小时内平均温度不超过+35℃。 空气需清洁,最高+40℃时相对
湿度
不超过50%,在低温下允许有较大湿度。 柜体应处于污染等级3级的环境中,具体为GGD低压
开关柜
。 安装地点海拔不得超过2000m。两种常见的结构形式是:1. 固定式 柜体结构多样,如屏式、箱式或台式...
低压
开关柜
的使用条件
答:
周围空气温度不得超过+40℃,不低于-5℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对
湿度
不得超过50﹪,在较低温度时,允许有较大的相对湿度。污染等级3级。安装场地的海拔不得超过2000m。特殊使用条件,订货时另行协商。