漏电流监测仪的操作步骤

如题所述

第1个回答  2016-06-05

四.动作时间的测量
仪器界面显示:
ON —漏电保护器闭合
OFF —漏电保护器断开
( 接线图2 )
附注:不带电测试接线参照图
( 带电测试接线图3 )
附注:带电测试接线参照图
仪器开机显示闪烁set k表示是否进行电流校验,如果校验长按动作电流键。(具体见校验方法)
否则1分钟进入测试界面则表示仪器正常。
(i=0000mA是测量漏电流。T=0000ms表示测试动作时间)可以开始测试工作。按下设置键根据漏电流大小,调节可调旋钮使电流达到要求值。按下动作时间键,漏电保护器断,开蜂鸣器鸣响提示测量结束。仪器所显示的时间,即为漏电保护器的动作时间。
例如:仪器测试漏电保护器在30 毫安 时的动作时间,参照图示方法接线后,按设置键,缓慢调节可调旋钮电流值到达30 毫安,按下时间测量键,待漏电保护器动作,蜂鸣器响提示测试结束。仪器所显示的:
T=0040 毫秒
即为所测动作时间值:40 毫秒。
仪器测试漏电保护器在300 毫安时的动作时间,参照图示方法接线后,按一下设置键,缓慢调节可调旋钮电流值到达 300 毫安(当电流大于200 毫安时仪器自动换档。有效的保证了测试数值的精度),按下时间测量键,待漏电保护器动作,蜂鸣器响提示测试结束。仪器所显示的T=0050 毫秒
即为所测动作时间50 毫秒。
五.动作电流的测量
按参照图正确接线后,把保护器置于闭合状态。仪器开机正常工作,按触发键,缓慢调节可调旋钮,直到保护器动作,蜂鸣器鸣响提示测试结束,仪器所显示的值,即为仪器动作电流值.
六: 线路电流的测试
在仪器面板信号输入孔,插入仪器测试钳的输入接口,在另一端的卡钳的孔径中穿过需要测试漏电流的线路,仪器开机,仪器自动测试出该线路的漏电电流(i=****mA)。接线图参照如下: