18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的?

如题所述

第1个回答  2017-02-13
不知道你星三角启动是‘’内连接‘’还是‘’外连接‘’的
18.5KW星三角启动。一个40A的电子集成式控制保护开关。两个45A接触器。就能实现星三角启动。 短路、过载、过流等保护都能实现。 700来块就都下来。或许现在用不了700了本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-11

18.5KW电机用多大接触器?配置方法教给你,电工小白都能配置

本回答被网友采纳