第1个回答  2015-01-20

筏板有防水要求的要满做,整个垫层都要做,砖模内侧做外侧不做了,防水四周要交圈;

我们这边现在用的是卷材,不知道你也是用卷材,我把示意图画给你,涂料防水也可按此施工

图中红色的是卷材,等筏板和外墙板结束后,将砖模上的卷材揭起反贴在筏板上和外墙板上的卷材交圈,如下图

追问

我这边垫层出筏板300,这一块还做防水吗,

追答

不需要,防水卷材是防止筏板渗水而不是垫层,筏板底部的卷材只要和外墙板的卷材交圈就行了

追问

铺防水的时候是不是从中间铺一道,然后都压着槎走上到砖模内侧里,侧边和短边搭接是15.长边和平面是10,附加层是500对吗?

铺防水的时候是不是从中间铺一道,然后都压着槎走上到砖模内侧里,侧边和短边搭接是15.长边和平面是10,附加层是500对吗?

追答

搭接一般为100mm就行了,加强区为500mm;
具体的可以想见地下工程防水技术规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-26
要求的要满做。
筏板基础做不做防水主要取决于设计对地下水位的考虑,经计算如果底板本身满足要求,可以不做,并没硬性规定要做。至于底板的钢筋保护层厚度一般是4cm,但如果基础底板砼的标号比较高,保护层可以适当减少。
基础垫层防水并不是接触土面(迎水面)防止水浸入垫层,而是在垫层与基础底接触的面,实际上是基础底面的防水。一般的独立基础、条形基础不必要做,像有地下室的筏板,就要防止水浸入地下室(所以地下室设计可能要做抗浮验算)。假设(仅仅是假想)筏板能轻易倒过来,那我们就直接在上面做防水(像屋面),而不在垫层上做防水了。