就是我拿指针万用表测量零线,火线的电阻。万用表的指针一摆到头。可能是漏电了。但是的话为什么家中的电路可以正常使用? 请求各位大神帮忙解答一下。

第1个回答  2024-04-02
你用欧姆档测交流、真的是个人才
第2个回答  2024-04-12

根据指针式万用表的读数规则,万用表指针在电阻档位时“一摆到头”,说明所测量的电阻值很小。这种情况并不是漏电了,因为如果是火线(L)——零线(N)短路的话,其电阻值也很小、甚至为零,但是电源一送电旧货发生电源短路,直接造成开关跳闸。

送电后能够正常使用,说明虽然电源开关断开了,但是后面所接的用电设备并没有从电路中断开,因此所测量的电阻值,就是用电电器的电阻值。这个没被断开的电器可能是一个、也可能是多个;没断开的电器越多,所测量出来的电阻值越小。如下图用灯泡代表电器:

当开关K断开后,可以用万用表测量L-N之间的电阻;如果K1、K2、K3全部断开,则电阻值很大(近似∞),表明绝缘很好。如果K1未断开,则测量的是R1的阻值。因为灯泡冷态时(未通电)电阻值很小,所以指针会出现“一摆到头”的现象;如果同时K2、K3都为断开,则测量的是:R=R1∥R2∥R3的阻值,因为并联电阻会小于任何一个单个的电阻,所以电阻值更小。